<p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"> 在低压配电系统中,<span style="text-decoration: underline;">有变压器中性点</span>接地和不接地<span style="text-decoration: underline;">两种系统</span>。<br /></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"> 相应的安全措施有<strong>接地保护</strong>和<strong>接零保护</strong><span style="text-decoration: underline;">两种方式</span>。<span style="line-height: 1.6;"> </span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"> 还有一种更灵敏、更有效的保护方式:安装<strong>漏电保护开关。</strong></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"><strong><br /></strong></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;">本节介绍</span><span style="line-height: 1.6; text-decoration: underline;">接零保护</span><span style="line-height: 1.6;"> </span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><strong><span style="line-height: 1.6;">二、接零保护</span></strong></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"> <strong>1.<span style="line-height: 25.6px;">三相四线制电网</span></strong></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"> 对中性点接地系统的三相四线制电网来说,采用外壳接地已不足以保证安全。</span><span style="line-height: 1.6;">因此,这种系统应采用保护接零,即将金属外壳与电网零线相接。</span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"> 一旦相线碰到外壳即形成与零线之间的短路,产生很大电流,使熔断器或过流开关断开,切断电流,从而防止点击危险。<br /></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"> 这种采用保护接零的供电系统,除工作接地外,还必须有保护重复接地,如下图所示<br /></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"><img src="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/LKgI6UN8ElbfoiadLDH6Er8uE4Pbk3pMXzRXAYe1Udl0XdrlnExBP8mVMETvia2GbArTkBoGQYhZe6F2sMwF8MzA/0?wx_fmt=jpeg" data-type="jpeg" data-ratio="0.6469002695417789" data-w="371" /></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"> <strong>2.三相五线制和单相三线制</strong><br /></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"><strong> </strong>为保用电安全,国际电工委员会推荐使用三相五线制,它有三根相线<br /></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;">L1、L2、L3,一根工作零线N,一根保护零线G,</span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"> 在一般<strong>家庭中</strong>采用单相三线制供电,即一根相线,一根工作零线,一根保护零线。<strong><br /></strong></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"> 这里的保护接零必须接在保护零线<span style="line-height: 25.6px;">PE</span>上。<span style="line-height: 25.6px;">如下图所示。</span></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><img src="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/LKgI6UN8ElbfoiadLDH6Er8uE4Pbk3pMXyNyWLuq0zq0YX61D5bBpp1yLyk2lAeS9iczE3OmYjXYcQfWYlUjMV9w/0?wx_fmt=jpeg" data-type="jpeg" data-ratio="0.426" data-w="500" /></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6; color: rgb(255, 41, 65);">注意:1.采用保护接零时,接零导线要有足够的机械强度,以防止断线或脱线</span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6; color: rgb(255, 41, 65);"> 2.在零线上禁止安装熔断器和单独的断流开关;<br /></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6; color: rgb(255, 41, 65);"> 3.零线的电阻不能太大,这是为了保证碰壳引起的短路电流能够使保护装置可靠动作;<br /></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6; color: rgb(255, 41, 65);"> 4.采用保护接零时,除变压器的中性点直接接地外,还必须在零线上的一处或多处再行接地,即重复接地。<br /></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6; color: rgb(255, 41, 65);"> 5.重复接地的作用在于降低漏电设备外壳的对地电压,减轻零线断路时的触电危险。<br /></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"> <br /></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"> <br /></span></p><p style="line-height: 25.6px; white-space: normal;"><span style="line-height: 1.6;"> <br /></span></p><p><br /></p>
|
|