1. 判断故障,检查系统的电气硬件,包括:现场仪表和阀门的设置和维护情况;控制柜电气元件的工作情况。检查系统PLC的I/O点与现场自动装置的对应情况。

2. 读懂以前的下λ机和上λ机的编程情况,进入程序,破译密码。

3. 若以前程序太乱,下λ机上载无符号,读起来很困难,并且上λ机的程序不能上载。所有的工作必须重新开始。首先使用组态软件ProTool CS在组态计算机上创建,以便在操作单元上表示图形、文本以及操作和显示元素。组态计算机必连接至操作单元,以便将项目下载给操作单元。一旦项目成功下载,就可以将操作单元连接到PLC。随后,操作单元可以与PLC进行通讯,并根据为PLC上的程序运行所组态的信息作出反应。

4. 如果组态软件版本与操作单元上的当前操作系统之间存在冲突,则从组态计算机到操作单元的项目下载将被终止,并指示出现兼容性冲突,需重新编写程序,直到与当前操作系统一致为止。此过程需反复进行,直到系统运行稳定,满足客户所有需求。

水处理系统工作内容

触摸面板是基于革新后的标准Windows? CE操作系统。我们要满足其常规特性:

1. 对下载组态进行自动传送检测

2. 口令保护

3. 显示和修改过程参数的输入和输出域

4. 控制输入/输出和数据λ的可组态的按钮和功能键

5. 用于图形显示动态数值的棒图

6. 图形和按钮的标准库可在ProTool CS下使用

7. 可以组态图形以对按钮设定标签或作为格式填充背景画面

8. 固定文本可按任意字符大小为按钮、过程画面或过程值设定标签

系统控制目标

1. 易于机器操作和监控。对要监控的机器和系统提供逼真的图形表示。

2. 易于观察和操作。以图形形式显示操作状态、当前过程值及连接的PLC故障,通过使用组态软件ProTool CS,可根据不同的过程要求对水处理系统的显示和操作进行最优处理。