一、X线机对机房的要求 (一)机房的位置 确定机房的位置应遵循下列原则: 1.选择地势干燥、通风良好、噪声低、尘土少的地方。 2.方便病人就诊。 3.有利于X线防护和机器安装。 (二)机房的面积与高度 1.机房面积 应满足两方面的要求:一是合理布局,方便工作人员和病员的出入;二是有利于工作人员和患者的防护。一般小型X线机20-30M2,中型X线机30-40M2,大型X线机50-60M2,而且根据辅助设备的多少应适当增加辅助房间。 2.机房高度 由于X线机机械结构不同,所要求机房高度也不一样,应根据机器的具体情况而确定机房高度。一般在2.8-3.5之间,即可满足各种类型X线机的安装需要。 (三)机房结构 1.墙体 可采用框架结构的砖墙或含钡的混凝土墙。机房建造时应考虑防护、通风、暗化等,要设置预埋件预留孔。预留件如天轨安装过梁吊顶螺栓、电缆吊钩、墙壁固定部件螺栓等,预留孔洞如电缆过墙洞,控制室观察窗等。 2.墙面 选不易产生吸附尘埃的材料,如塑料壁纸及乳胶漆。 3.地面 楼板采用混凝土整体浇房。防护要求同墙体,水平、光洁、不起尘。 4.顶棚 布置照明灯具,满足防火要求。 5.机房防护门 机房的防护门不要设门槛,宽度不小于1.20m,应有良好的防护性能,门与防护墙之间不能留有空隙。 6.机房通风常有以下3种:1.自然通风;2.电动排风,安装换气扇;3.空调换气,解决温度、相对湿度、清洁度等问题。目前常用的是空调换气。 二、放射科整体布局的原则
放射科是医院重要的医技室之一。选择放射科的位置靠考虑和临床科室的关系,在设计放射科内部布局时,更要注重X线机房和其他辅助房间的位置关系,以保证放射科的工作秩序,提高工作效率,方便患者就诊。因此放射科整体布局的原则是: 1.登记室和胸透机房的位置 登记室担负着登记、划价、预约、发报告等多项工作,为方便患者和便于与其他科室的联系,登记室的位置应设在放射科的入口处,并有醒目的标记。 2.胃肠透视和特检室的位置 做胃肠透视和特殊检查的患者比较少,人员流动不大,一般设在放射科的较里间。 3.暗室位置 暗室应靠近摄影室或两摄影室之间,以减少片盒的传递距离,方便两室工作人员的联系,提高工作效率。 4.其他辅助房间 其他辅助房间应根据放射科的房间结构灵活安排,以方便工作及有利于防护为原则。 目前,数字化影像设备高速发展,对放射科的布局也提出了新的要求,因此布局现代化的放射科或影像中心的时候,都要遵循有利于设备的安装、有利于防护、方便患者就诊、提高工作效率为原则。
来源:网站 作者,三缺一快来。。 
关注我们,若想了解更多,还可通过以下方式关注我们呦 1. 腾讯微博:@ 2. 微信官方订阅号:医疗设备维修培训 (微信号:) 来稿请发送至mixiucai@163.com 
|