CT-BOX的启动钥匙离开“START”位置时,在正常情况下应该能够听到一声比较小的接触器吸合的声音,这是sSs接触器吸合的声音;还能听到一声较大的运动控制接触器(MDK)吸合的声音,这时机架的转子部分应该就能够旋转起来。大概过几秒钟,会有一声较大的主接触器(MKD)发出吸合的声音,机架就完成了正常的启动。根据这些声音和现象能够大致判断机架的启动状况。具体过程如下:
(1)START(K306)继电器掉电,Ghost失去了“5_START”的信号。
(2)Ghost 请求Rhost给热交换器供电并检测其状态。
(3)Ghost 发出1个S/SON信号使S/SSSR(K312)固态继电器上电。
(4)S/SSSR(K312)会使S/S继电器吸合,提供480V的检测电源到滑环,供给高压模块。
(5)Rhost会检测高压模块的整流电路。如果高压模块的整流部分没有问题,则会输出一个600V的直流电源,Rhost检测到了这个直流电源后会向Ghost发出“DC_OK”信号,Ghost接收到了这个信号后会发出闭合MKD继电器的请求,MKD继电器吸合后会断开S/S继电器,提供正常480V的工作电源给高压模块。如果没有这个信号,则S/S继电器在12s后释放,启动失败。
(6)Ghost在等待“GDC_OK”信号的同时,Ghost还会发出“DRVON”的信号去闭合DRVSSR(K314)继电器。
如果Gull Wing switch和S304开关是闭合的,则MDK会吸合,提供运动部分的电源。