1:使接地体的有效体积足够大,既充分利用可用地形,选择潮湿土壤,合理布局,使单个接地体构成的接地装置其有效体积最大。
2:接地体可采用镀锌钢材,其规格要求如下: 角钢应不小于50mm×50mm×5mm; 扁钢应不小于40mm×4mm。 钢管Φ50毫米,壁厚应不小于3.5mm; 3:优先考虑垂直接地体,如埋设有困难,再考虑水平接地体。垂直接地体长度为1.5~2.5m.。垂直接地体间距为其自身长度的1.5~2倍。 当垂直接地体埋设有困难时,可设多根环行水平接地体,其彼此间隔可为1~1.5m,且应每隔3米相互焊接连通一次。 4:接地体之间所有焊点,除浇注在混凝土中的以外,均应进行防腐蚀处理。 5:接地体埋深,其上端距地面应不小于0.7m,在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层以下。接地坑应回填土壤或降阻材料。 6:对于土壤电阻率高的地方,应考虑使用降阻剂,接地模块,换土,以降低阻值。 7: 接地引入线长度应不超过30m,其材料为镀锌扁钢,截面积应不小于 40mm×4mm。接地引入线应作防腐、绝缘处理、并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管道和水沟,裸露在地面以上部分,应有防止机械损伤的措施。 8:地线施工中,可根据公式测算用料及施工方法;也可实测单个接地体电阻,考虑利用系数,作出评估,以便采取相应措施。 新作地线阻值偏大,一定时间后阻值会降低并稳定。但长时间后接地金属会腐蚀,将造成接地电阻变大,因此对接地电阻的定期检测是必要的。