供氧部分安全巡检及操作规定


1. 机房内应保持清洁。每日巡检2次以上,查看汇流排及每层病区二次减压阀上的阀门、减压器、流量计、压力报警系统等零部件,发现减压器有损坏或漏气或低压表(出口压力表)有不断上升,以及压力表有回不到零位等现象,应及时进行报修和应急处理。

2. 根据用氧量查看氧气压力,及时更换氧气源。

3. 油脂与纯氧接触容易燃烧,所以换瓶时一定要注意清洁,绝对禁止沾染油脂。各阀门的开启速度一定要缓慢,过快的开启速度会使系统各部件受到很大的压力冲击和高速气流的冲刷,轻者会损坏零件,重则可能引起燃烧。汇流排规定使用氧气不得用其他气体,以免发生危险。

4. 汇流排投入使用半年后,应进行一次气密性检查,此后,每年应进行一次,这项工作由有经验有条件的专业单位进行。汇流排上的阀门、减压器、报警系统等零部件,虽然寿命周期较长,但为了保证使用时的可靠性,应根据其工作的频繁程度不同,每3~5年应全部更新一次。

5. 汇流排上的压力表事计量器具应纳入当地计量行政管理部门或他们授权的单位的管理范围,一般相隔6~12个月应申报相关部门检定一次,具体的检定周期由当地计量部门规定。


吸引部分安全巡检及操作规定


1、 机房内应保持清洁。每日巡视3~4次,查看汽水分离器水位、压力报警器、压力表、负压泵、电机运转情况,如发现问题及时进行报修和应急处理。

2、 正常使用的汽水分离器中的水应每周更换一次,如果停机超过一天,必须将泵及汽水分离器中的水放掉,以免锈蚀。

3、 动控制柜的使用严格按着操作顺序使用,以免发生故障。

3、 真空泵的轴承油杯每年应注油3~4次,并将轴承注满油每年清洗轴承一次。

4、 真空泵如果较长时间不用,每周必须开机一次。

5、 泵两端密封处(盘根)应定期压紧填料,如果填料磨损而不能保证需要的密封性,应更新填料,应注意填料不能压得过紧,正常压紧的填料允许水成滴滴出(一般一分钟5~10滴)以保证冷却和密封。如果有故障请有关专业人员维修。

6、使用中的真空表及电接点真空表,既是计量器具又是自动控制的信号装置,应纳入当地计量行政管理部门或其他授权的单位的管理范围,一般相隔6~12个月应申报检定一次,具体的检定周期由当地计量部门规定。