                    <p>故障描述:</p><p>机架无电,恢复后报错EX281C。</p><p>解决步骤:</p><p>1.三相电源稳压器输出380V无异常,故问题很可能出在PDS(Power Distribution System)电源柜上,因为整个CT系统供电都来自于PDS电源柜。</p><p>2.测得PDS电源柜输入端380V正常,输出却没有。</p><p>3.检查保险,查得一16A 500V保险损坏。</p><p>4.更换同型号保险,开机,机架显示面板依然不亮,以为负载有短路,保险可能又被熔断,结果关机检查,发现保险都没问题。</p><p>5.继电器工作也正常(110kV时,继电器K1、K3、K5、K6、K7吸合,在130 kV以上高压时,K2、K3、K4、K6、K7吸合)其中K6输出400一500直流电到机架后滑环,测得机架内DC+DC-电压415V也有,说明PDS电源工作已正常。</p><p>6.忽然想起机架内部有一空气开关,此开关遇到异常情况会自动关闭,关闭后必须人为打开。</p><p>7.打开空气开关后,再开机,机架通电,做CHECK-UP通过,开始扫描病人。</p><p>8.扫描第二病人时,听到机架内部忽然异响,扫描停止,机架显示面板紊乱,系统报错EX281C。</p><p>9.球管使用已有近一年时间,且病人量大,首先怀疑的就是球管是否存在问题,准备检查球管上D28板光纤头是否漏油,又发现面临新的问题。</p><p>10.由于故障出现在扫描过程中,机床高度未降,彻底挡住了机架前盖,不能打开。</p><p>11.在床位尾部有一排开关,正常情况下,把床位推回原位,RESET两次可以清零,此时再按UP或DOWN键可以手动上下调动床的位置。</p><p>12.于是把床推回原位,拆开床位后盖,准备把床先降下来,发现RESET 也不能清零,RESET 处显示为F,床位不能降下。</p><p>13.此时电也有,为什么床位不能清零降不下来?因为是机架内部有异声,前盖又打不开,后盖里面会不会也有问题,于是调回到最高处,打开机架后盖,发现铜环上有明显打火痕迹,分析可能是打火引起的床位供电问题,所以床位一直不能清零。</p><p>14.用起子把痕迹磨平,清理内部炭刷炭粉、灰尘。</p><p>15.检查PDS电源柜时内部保险果然因打火碎掉一个,更换后再试,床位可以清零。</p><p>16.床位调下后,检查D28板,没有漏油,不须更换球管了。</p><p>17.开机,报错停止,CHECK-UP 通过,机器恢复正常。</p><p><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/cxjQ3d8jRDibEX4CoiazF9FpTiceAKYVyLWRZuYS6kxD5L0nervcZYGCzLmoCPYCf85kXYCQbtLr7O7EKctU6uQAw/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1.5346666666666666" data-w="750"  /></p><p><br  /></p>
               
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Comsenz Inc. ( 浙ICP备17000336号-1 )

GMT+8, 2025-3-11 01:29 , Processed in 0.071452 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表